消防排烟风机开启方式和条件
1 个回答
1、手动开启。包括现场风机控制柜手动开启,以及控制柜在自动状态时,由联动控制器的多线控制盘远程启动。
2、联动开启。 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,经消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
3、排烟阀联动启动风机,开启排烟阀后,该防烟分区的排烟风机应连锁或者联动启动。
1、手动开启。包括现场风机控制柜手动开启,以及控制柜在自动状态时,由联动控制器的多线控制盘远程启动。
2、联动开启。 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,经消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
3、排烟阀联动启动风机,开启排烟阀后,该防烟分区的排烟风机应连锁或者联动启动。